  • 等電位箱聯結疑問

    圖紙說明中:將進出建筑物的給排水金屬總管、消防栓系統的進戶總管等連接至總等電位聯結端子箱,總等電位聯結線采用BV-16導線穿PC25敷設,用-40*4鍍鋅扁鋼將MEB就近與接地引下線連接。圖紙消防管用鍍鋅鋼管,配電箱進線管用鋼管,配電箱2~6出線管用鋼管。請問,哪些需要與總等電位相連,用什么線,-40*4用于什么位置,局部等電位怎么連接。

    消防栓

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    配電箱、消防入戶管、電梯LEB要與總等電位相連,用Bv-16導線,-40*4用于總接地箱與引下線連接,局部等電位釆用BV-16導線連接。

    2014-10-21 07:22:36 

  • 回復:金屬管道用PC25-BV16連接到MEB,MEB用-40*4就近連接到引下線或接地母線;衛生間局部等電位一般用扁鋼連接到圈梁,衛生間內其他金屬管道或插座用PC16-bv4連接到局部等電位箱即可。

    2014-10-21 08:20:27 

  • 需要與總等電位相連用的是40*4鍍鋅扁鋼,局部等電位聯結線采用BV-16導線穿PC25敷設。

    2014-10-21 09:25:12 