貓兒 2014-10-20 15:17:23 | 湖北省 安裝 | 4353查看 1回答
總等電位箱如何連接
總等電位箱采用連接線是BV-16,總等電位箱在車間左側,消防進水管2根在車間右側,配電箱進線管均為鋼管,出線管部分PVC部分鋼管,請問消防進水管是否從車間右側采用連接線一直連到車間左側的總等電位箱,另外配電箱是否全部都分別與總等電位箱連接。圖紙說明給出總等電位箱通過-40*4 與最近的接地引下線連接,是否可以連接到基礎鋼筋上就可以了,還是必須連到引下線上
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回復:消防管就近連接到接地母線即可;配電箱一般附近都有接地母線,一般也是連接到接地母線;平面圖都應該有顯示。建議一圖紙為準。
2014-10-20 21:07:28