  • 關于等電位箱的連接方式

    如下截圖,總等電位箱和局部等電位箱的連接方式應該是相同的,假如等電位箱安裝高度是0.3米,第一:則與基礎連接的接電線工程量=0.3米,套戶內接地母線,第二:MEB與配電箱的連接線,已經包含在配電箱安裝子目中,不予計量,這個理解爭取么? 第三:MEB與金屬管道的連接,一般情況下,所有的管道中只有消防和噴淋管道是金屬管道,需要與MEB箱連接,所以只需要計算這兩個管道的連接線就可以,正確么? 第四:與金屬管道的連接線圖紙一般情況下是沒有的,這個工程量如何計算?

    子目

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    第一:則與基礎連接的接電線工程量=0.3米,套戶內接地母線?局部等電位是通過連接線和室內接地母線連接。垂直距離是箱體到接地母線的距離,不一定0.3米。

    第二:MEB與配電箱的連接線,已經包含在配電箱安裝子目中,不予計量,這個理解爭取么?不準確,配電箱連接到接地母線的包含在配電箱,而不是到等電位。

    第三:MEB與金屬管道的連接,一般情況下,所有的管道中只有消防和噴淋管道是金屬管道,需要與MEB箱連接,所以只需要計算這兩個管道的連接線就可以,正確么? 如果只有這個這兩個,就是正確的,不過只要帶電的都應該連接,比如衛生間五金件。

    第四:與金屬管道的連接線圖紙一般情況下是沒有的,這個工程量如何計算?從管道位置到等電位箱計算水平加垂直距離就可以。

    2015-08-12 12:01:06 