學徒 2014-10-30 23:59:28 | 河南省 土建算量GCL2013 | 5661查看 3回答
加腋部分屬于底板還是壁?
各位老師,G13—100QF的化糞池。請問一,化糞池、消防水池室都屬于構筑物嗎?二,圖集中池壁和池底板的混凝土合在一起了,但是套子目的時候不是要分開套壁、底的子目嗎?三,要分別再計算一下嗎?加腋部分屬于底板還是壁?四,現澆蓋板套平板子目還是4-123 頂蓋子目?五,這個現澆梁套單梁還是異形梁子目合適?五,預制井圈套什么子目合適?六,雙層加鎖井蓋套什么子目合適?七,預制蓋板是大一點和小一點的矩形混凝土蓋板,又該套什么子目合適呢?謝謝,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,化糞池、消防水池室都屬于構筑物嗎?
是的,二者都屬于構筑物。注意地下室內的消防水池,可以按筏板基礎、混凝土墻及混凝土梁板計算的。
二,圖集中池壁和池底板的混凝土合在一起了,但是套子目的時候不是要分開套壁、底的子目嗎?
是的應該分別計算池底、池壁、頂蓋工程量,套相應的池底、池壁、頂蓋子目計算。
三,要分別再計算一下嗎?加腋部分屬于底板還是壁?
如圖是定額說明,應該合并到池底中套池底子目計算。
四,現澆蓋板套平板子目還是4-123 頂蓋子目?
應該套4-123頂蓋子目計算。
五,這個現澆梁套單梁還是異形梁子目合適?
不能套單梁或異形梁計算的,應該與頂板合并套4-123頂蓋子目計算。
五,預制井圈套什么子目合適?
現在都是成品井圈井蓋,大部分是由鑄鐵蓋板,很少使用混凝土預制蓋板的,直接套安裝子目9-126(鑄鐵蓋板安裝窨井(1:2水泥砂漿))子目計算,按購買的市場價找差即可。
六,雙層加鎖井蓋套什么子目合適?
仍然套9-126子目,每個口蓋板按兩套計算即可。
七,預制蓋板是大一點和小一點的矩形混凝土蓋板,又該套什么子目合適呢?
如果是圓形的窨井蓋板(涵井圈),直接按成品市場價計算即可。如果是平板,可以套4-93(其他構件溝蓋板、平板(C20-16(32.5水泥)預制碎石砼)(涵安裝))、12-145(預制溝蓋板、平板模板)及相關的鋼筋子目計算。
2014-10-31 16:29:19
-
1、化糞池、在主體外的消防水池室屬于構筑物,在主體內的消防水池室按底板、剪力墻、板計算。
2、池壁和池底要分開套定額子目,工程量需要重新分開計算一下。
3、圖中所示加腋部分是屬于底板的,在08定額上冊223頁有說明(池壁下部的八字靴腳應并入池底體積內)。
4、現澆蓋板套用4-123化糞池頂蓋子目。
5、這個現澆梁應該與現澆蓋板合謀套用4-123子目。
6、預制井圈套用市政定額5-1957井圈制作。
7、雙層井蓋、井座套用市政定額5-1959鑄鐵井蓋井座,每個井上按兩套計算。
8、預制蓋板是大一點和小一點的矩形混凝土蓋板,這個套用市政定額5-1956井蓋制作子目合適。
2014-10-31 09:53:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看