虛舞凌川 2014-11-06 10:50:27 | 黑龍江省 安裝 | 12467查看 3回答
低壓配電柜電纜的上進上出是如何實現的?
假如低壓開關柜在配電室正中,橋架在低壓開關柜上方距地3m處,那么從配電柜到橋架這段垂直的電纜是裸露的?還是穿管的?如果穿管,那個管也是在那吊著嗎?另外上出的電纜長度應從柜頂開始計算,還是電纜從柜后出線需要從柜一半的高度開始計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,電纜上進上出的,從水平橋架(3米標高),有垂直橋架0.8米,上面與水平橋架連接,下面與配電柜頂連接(柜頂開口連接)。
二,如果僅有1根進戶電纜的,才會采用管道連接。
三,電纜的計算從橋架算至配電柜頂部。
2014-11-06 11:15:10
-
假如低壓開關柜在配電室正中,橋架在低壓開關柜上方距地3m處,那么從配電柜到橋架這段垂直的電纜一般是裸露的,一般是穿管是比較少的,如果穿管,那個管也是在那吊著要固定的,另外上出的電纜長度不應從柜頂開始計算,還是電纜從柜后出線需要從柜一半的高度開始計算的。
2014-11-06 10:56:38
-
水平橋架至開關柜時要設垂直橋架
2014-11-06 15:25:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看