女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝的問題

    安裝工程里面的,電氣專業單層高度超過5米的,超高的部分要計算操作高度增加費,這個費用怎么記取啊,是不是在算量的時候要把超高的部分單獨摳出來啊,這樣是不是蠻麻煩,有沒有簡單一點的辦法啊
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 超高部分的工程量單獨計算超高費用。

    2014-11-12 08:46:25 

  • 軟件套上定額自動記取多好

    2014-11-12 10:19:30 

  • 安裝工程里面的,電氣專業單層高度超過5米的,超高的部分要計算操作高度增加費,這個費用在超高子目里人工乘以超高增加的系數計取即可。


    2014-11-11 16:54:01 

  • 安裝工程里面的,電氣專業單層高度超過5米的,要計算超高費,計算方法;把本層所有的電氣都計算,不是單獨計算5米以上的部分,是從地面開始計算。

     

    記取

    2014-11-11 17:01:52 

  •     安裝工程里面的,電氣專業單層高度超過5米的,超高的部分要計算操作高度增加費,這個費用是在算量的時候要把超高的部分單獨摳出來,套定額,取系數,這樣是有點麻煩,本人沒有簡單一點的辦法。

    2014-11-11 17:07:20 

  • 是的。超高部分要單獨計量后套子目計算的。

    2014-11-11 16:48:10 

  • 在措施費里取超高增加費及可

    2019-09-26 17:03:06 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索: