momo81754344 2012-07-23 17:21:15 | 湖北省 安裝 | 2055查看 9回答
安裝的問題
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包含了沒有?? 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計算方法是不是一樣的啊,計算公式是什么呢???套定額又分別是哪些呢??? 關于套管,現在好多工地施工的時候都沒有做套管,在預算的時候到底該不該算?????? 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過程中16平方以下的就不做電纜頭,對預算來說16以下的電纜到底算不算電纜頭,有沒有一個文件或計算規定啊
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、排水管道里面包含了留堵孔洞。 2、電氣配管埋地敷設和給排水管道埋地敷設的土方開挖計算方式是一樣的,統一執行土建工程定額中管溝土方開挖的計算規則。套定額時分溝槽土方開挖好土方回填這兩個子目。 3、關于套管應該按照設計要求和施工規范計算以及施工安裝預留預埋。并按照套管的分類計算套項。但是對于實際施工中應該預留預埋而并沒有做該項工作內容的則不能計算。如果施工預算按照要求就行了計算,而實際并沒有實施的則必須在工程竣工結算時據實扣除。對于關鍵部位沒有進行套管預留預埋并不是簡單的不給予計算結算的問題,監理單位和甲方代表還必須督促要求施工單位無條件返工完善。 4、套管按照圖紙的計算應該分普通穿墻套管,即按照延長米計算并套‘室外管道安裝’的子目(室內穿越墻體和樓板的套管);一般普通防水套管分規格以‘個’為單位計算,套防水套管安裝的子目(室內衛生間、洗浴室、廚房樓地面的套管);穿越建筑物地下室外墻到室外的套管屬于剛性防水套管,分規格以個為單位計算并套《工業管道工程》定額冊中‘剛性防水套管制作’和‘剛性防水套管安裝’的定額子目。 5、關于電力電纜終端頭的制作安裝,無論截面積規格大小,凡是按照電纜頭制作施工工藝進行了電纜頭制作及安裝的都必須據實計算電纜頭制作安裝的工程量,并套相對應截面積規格范圍以內的子目。并沒有任何文件或者定額解釋說明***mm2以內的不計算電纜頭。 而是在現實的實際施工安裝工程中對于一些一般的建筑工程中的照明動力線路中的電纜施工時,相當一部分單位對10mmm2以內的單芯獨股導線的電纜端頭在安裝時,直接剝離導線端頭進行接線安裝,因而并沒有做電纜頭。對于該種情況即不能進行電纜終端頭制作安裝的計算結算。而只能計算‘無端子外部接線’或‘有端子外部接線’以及‘焊壓接線端子’的工程量套項。
2012-07-24 08:10:54
-
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包含了沒有?? 回復: 排水管道定額的工作內容很明確,包含,你可以查看確認。 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計算方法是不是一樣的啊,計算公式是什么呢???套定額又分別是哪些呢??? 回復:是一樣的,挖土方一般設計都有溝槽大樣圖,有大樣圖的按大樣圖,沒有的按規范; 提示:挖土方實際施工中與規范規定差距比較大,為防范風險,可以約定據實計算,對雙方都是公平的。 套項:溝槽挖土方,回填砂、夯填土等,具體回填必須嚴格按設計會甲方要求,注意回填扣除管道占用體積。 關于套管,現在好多工地施工的時候都沒有做套管,在預算的時候到底該不該算?。???? 回復:預算前不可能確認是否按規范做套管,所以應該計算,但是結算必須據實結算。 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過程中16平方以下的就不做電纜頭,對預算來說16以下的電纜到底算不算電纜頭,有沒有一個文件或計算規定啊 回復:一般16平方以下可以套壓銅鼻子,施工實際中可以據實調整。 提示:實際施工中,一般16平方以下只做壓銅鼻子。 哥們,下次可以分開一些嗎?弄這么多回復一次好累。
2012-07-24 07:05:43
-
排水工程包含留堵孔洞;電氣埋地管及給排水埋地管挖土方計算規則相同,計算公式可參照下面截圖計算,套用土建挖溝槽土方定額子目+土方回填子目(區分夯填和松填);給水套管在預算時是要計算工程量的;電纜終端頭16mm以下不做電纜頭時套壓銅端子定額子目。
2012-07-23 20:29:37
-
定額中的次要工序都應該包括在內
2012-07-23 17:25:05
-
一下子這么多問題啊
2012-07-23 18:00:26
-
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包含了沒有??給排水都不用計算堵孔洞的。 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計算方法是不是一樣的啊,計算公式是什么呢???是可以統一使用一個管溝土方的。套定額又分別是哪些呢??? 挖和回填。 關于套管,現在好多工地施工的時候都沒有做套管,在預算的時候到底該不該算?。????預算應該按圖把此部分工程量計算進去。 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過程中16平方以下的就不做電纜頭,對預算來說16以下的電纜到底算不算電纜頭,有沒有一個文件或計算規定啊。16平方以下的不用計算終端頭的。
2012-07-23 18:03:42
-
排水管里面包含了, 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量這個和土建計算方法是一樣的,但是這個清單要列安裝里面,施工時沒有套管,但是在做預算的時候一定是要加上套管的,應該算,你看看這個文件。謝謝采納
2012-07-23 18:03:58
-
給水管道里面包含了留堵孔洞,排水管里面包也含了, 電氣里面的埋地管挖土方和給排水里面的挖土方量的計算方法是一樣的啊,計算公式是 上底加下底乘高除二乘長度 關于套管,在預算的時候到應該算啊。 還有電氣里面的電纜終端頭,施工過程中16平方以下的也需要做電纜頭,對預算來說16以下的電纜應該算電纜頭,
2012-07-23 21:01:05
-
定額里面都有說明的
2012-07-23 20:48:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看