逝水無痕 2014-12-25 10:50:28 | 江蘇省 安裝 | 3024查看 3回答
關于管線的預留長度
如圖一是2013新清單里面規定的管線預留長度。圖二是江蘇2013年新定額的管線預留長度說明。圖三是大海的說明,他的意思是不是說,燈頭盒、開關盒、插座盒清單和定額都不需要計算預留長度。而如圖四,按照清單規定新增加的接線盒,清單需要計算0.15M 的預留,而定額不需要,我的理解對嗎。謝謝大家。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是對的,燈頭盒、開關盒、插座盒不需要預留電線,只有單獨(真正的)接線盒需要預留電線0.15m 。
2014-12-25 10:57:35
-
1,燈頭盒、開關盒、插座盒清單和定額都不需要計算預留長度。因為定額內已含預留長度的;
2,按照清單規定新增加的接線盒,清單需要計算0.15M 的預留;你的理解完全正確。不要客氣的。
2014-12-25 11:21:37
-
你的截圖中:請問,此新增接線盒為什么要預留量0.15米,電線只是經過而已,不需要預留量。
2014-12-25 11:38:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看