關于內地臺以下的部分墻體
1.結構說明上說了,內地臺以下的墻體用MU10水泥灰渣磚,圖紙上基礎梁所有的頂面標高都是負0.2米,那么是不是說負0.2米到內地臺(正負零)這20公分全部是用MU10的水泥灰渣磚來做的? 2.圖紙中沒有明確關于防潮層的做法,但是清單中卻有算有,我想問一下,關于防潮層是不是磚砌墻體必須做防潮層?另外防潮層平面是墻心長度*墻厚,那么防潮層的立面應該怎么來算?是不是墻中心線長度*防潮層標高距正負零的高度? 3.不同墻體之間抹灰的時候要加鋼絲網,我想問一下,這個不同墻體,是指材料不同,還是墻厚不同?另外,我在廣聯達算量的時候應該怎么來加計算代碼?非常感謝! 4.另外有沒有深圳這邊的廣聯達高手,求授課。實在太難學了!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.負0.2米到內地臺(正負零)這20公分全部是用MU10的水泥灰渣磚來做的。 2.關于防潮層是磚砌墻體必須做防潮層。另外防潮層平面是墻心長度*墻厚,防潮層的立面應該墻中心線長度*防潮層標高正負零以下的高度。3.不同墻體之間抹灰的時候要加鋼絲網,這個不同墻體,是指材料不同。在廣聯達算量,定義墻體時,同時定義,選擇代碼。套上定額子目。