realfox@126.com 2016-03-12 09:32:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 10949查看 5回答
關于磚基礎和防潮層
1.請問各位大神結構說明中說內地臺以下為磚基礎,這個磚基礎的高度是指室外地坪至基礎梁頂標高的高度還是指正負零至基礎梁頂標高的高度? 2.,結構說明中沒有防潮層的說明,但清單中有,我想問一下這個基礎防潮層平面是墻長*墻厚,那么防潮層的立面應該怎么算,主要是高度確定不了?是不是基礎梁頂至實外地坪的高度?求大神指導?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.如圖;2.平面防潮層用自定義“線性畫法”(長度*墻厚)就可以了;3.立面防潮層用“墻面抹灰”就可以了,高度如圖;
2016-03-13 08:31:12
-
1.請問各位大神結構說明中說內地臺以下為磚基礎,這個磚基礎的高度是指室外地坪至基礎梁頂標高的高度還是指正負零至基礎梁頂標高的高度? 【應該是室內地坪(正負零)到基礎頂的高度?,這個你可以這樣理解一下,你的首層的墻體高度是從室內地坪計算的吧,這樣首層的墻體底標高以下的部分就屬于基礎了,對吧,不管是磚砌還是砼的,所以磚基礎的頂標高是室內地坪的】
2.,結構說明中沒有防潮層的說明,但清單中有,我想問一下這個基礎防潮層平面是墻長*墻厚,那么防潮層的立面應該怎么算,主要是高度確定不了?是不是基礎梁頂至實外地坪的高度?求大神指導?【高度也是基礎頂到室內地坪的高度的,同樣的道理磚基礎的頂標高是要到室內地坪,砂漿防潮層要形成一個封閉,也是要到室內地坪的,就只有外墻外面是會和外墻的裝修有重合的,可以考慮扣減外圈的裝修抹灰面積,也可以忽略的,沒有多少錢的】
2016-03-12 15:27:08
-
磚基礎防潮層做法:
1、室外地坪以下墻面(兩面)做20厚1:2防水砂漿。(立面防水)
2、±0.00下60mm處墻體截面做20厚1:2防水砂漿。(平面防水)
2016-03-12 15:39:27
-
磚基礎高度應該是基礎梁頂面標高到室外地坪正負0.2那里的,具體的看結構圖紙,里面應該標注的很清楚。
2016-03-12 15:35:41
-
1、廣東定額規則:“磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(身)。基礎與墻身使用不同的材料,位于設計室內地坪±300mm以內時以不同材料為界;超過±300mm,應以設計室內地坪為界;磚(圍)墻應以設計室外地坪(圍墻以內地面)為界,以下為基礎,以上為墻身?!本鸵鶕?jù)設計的結構情況按這個規則進行計算。
2、防潮層的要求一般是在建筑圖中說明或反映,即使圖中沒有要求,清單有內容也要報價,工程量是按墻凈長乘上墻厚,遇到有磚砌柱時,磚也要按其外形尺寸計算進去,立面的防潮層計算,這就也是要看設計,就不能這樣去做猜測,砌體基礎肯定是要有的(清單有描述而言) ,基礎梁的側面就不一定,有的設計是會有要求。
2016-03-12 16:47:03