千鳥 2015-04-14 10:18:52 | 河南省 安裝 | 1976查看 4回答
關于動力系統圖的問題
如下圖是屋頂配電箱至風機回路的系統圖和平面圖。平面圖中只有1條回路線,請問系統圖中的現場按鈕,連接防火閥的RVS線、 消防信號線以及消防硬線是否計算,其工程量是否同平面圖的WPE1回路線
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.平面圖中的WPE1回路線只是風機的電源線(系統圖中標注為WPE2)。
2.現場手動按鈕線是指風機手動控制按鈕盒至風機控制柜之間的連線,此平面圖上未顯示按鈕盒的具體位置(一般安裝在風機附近),建議查看暖通或消防弱電專業的圖紙中是否有按鈕盒的位置再計算工程量。
3.至防火閥的線路WPE2K1是風機的自鎖控制線,工程量按WPE1回路長度計算。
4.消防信號線和消防硬線(連接至消防控制中心)屬于消防分部工程的內容,工程量不能按照WPE1回路計算,需根據消防弱電圖紙進行工程量計算,具體導線規格型號需按照消防專業的設計來采用。
2015-04-14 12:03:45
-
如下圖是屋頂配電箱至風機回路的系統圖和平面圖。平面圖中只有1條回路線,請問系統圖中的現場按鈕,連接防火閥的RVS線、 消防信號線以及消防硬線是否計算,都要計算的;
其工程量是否同平面圖的WPE1回路線,是的。
2015-04-14 11:06:05
-
系統圖給的是風機強電部分,,連接防火閥的RVS線、 消防信號線以及消防應答線在弱電圖紙中,兩部分工程量分別計入電氣工程、弱電消防工程
2015-04-14 10:27:16
-
你好:應該需要計算。
2015-04-14 10:26:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看