zhaowei8220 2015-04-21 10:33:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2016查看 2回答
砌塊填充墻的拉結筋問題
砌垃塊墻兩邊砼剪力墻,中間的砌塊墻長1100,我設砌體拉結筋剪力墻為植筋,拉結筋長度為1000,可是砌塊墻兩邊都設拉結筋,這兩側的拉結筋不就重合了嗎,這種情況怎么設置拉結筋呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,拉筋重合軟件是不能自動扣減的。。修改拉筋的布置長度,改為1100,這樣少算了一個植筋。。還可以設置成兩個550的,就好了
2015-04-21 10:43:55
-
這也要設置布置,對于長度可以做適當?shù)恼{(diào)整,但現場施工可能就不會有這樣的考慮,他都是安排要求進行規格的加工安裝。
2015-04-21 10:44:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看