  • 填充墻的拉筋設置

    在構造柱、砼墻與填充墻交接處沿全高每隔500設置2A6拉筋,拉筋錨入墻內不應小于墻長的1/5且不小于700,錨入柱內長度200mm,該如何設置?是在畫好填充墻以后再進行拉筋設置嗎?門窗洞口也需要在鋼筋抽樣中畫出來嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    用戶您好:如果您的工程中有砌體加筋的話,在鋼筋中是必須要繪制上門窗洞口的,否則軟件在計算砌體加筋的時候就算的不準確了,鋼筋量就大了。至于您說的加筋的尺寸可以在生成砌體加筋的時候來修改加筋的鋼筋信息和相應深入墻體的具體尺寸和錨固到柱子的尺寸。

    2010-12-06 16:31:16 

  • 你可以自砌體加筋的界面點“自動生成氣體加筋”按鈕,再按形式選擇及修改,需要把門窗洞口畫上,這樣氣體加筋才準確

    2010-12-06 20:16:25 

  • 可以在定義的時候修改你需要的尺寸。 門窗洞口要畫上的。 錨入柱內的可以在計算設置里面修改。

    2010-12-05 09:46:14 

  • 在構造柱、砼墻與填充墻交接處沿全高每隔500設置2A6拉筋,拉筋錨入墻內不應小于墻長的1/5且不小于700,錨入柱內長度200mm,該如何設置?是在畫好填充墻以后再進行拉筋設置嗎?門窗洞口也需要在鋼筋抽樣中畫出來嗎? 我的回答:在構造柱、砼墻與填充墻交接處沿全高每隔500設置2A6拉筋,拉筋錨入墻內不應小于墻長的1/5且不小于700,錨入柱內長度200mm,在軟件中定義砌體拉筋并在屬性框中輸入這些相應數據就是了,是在畫好填充墻以后再進行拉筋設置,門窗洞口也是需要在鋼筋抽樣中畫出來的。

    2010-12-05 09:57:44 