匿名用戶 2015-05-11 15:43:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4202查看 1回答
廣聯達鋼筋軟件中關于梁側面鋼筋的問題
如圖所示,在結構說明中提到梁腹板高度超過450的時候,要設置梁的側面構造鋼筋,我的工程中此處梁在屬性中沒有梁的側面構造鋼筋,但是在梁的集中標注中有一段梁是設置了的,那么,我要如何處理呢?我采用了自動設置梁的側面構造鋼筋,這個梁并沒有被自動設置,那么,我要如何處理呢?軟件這么做是合理的么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在結構說明中提到梁腹板高度超過450的時候,要設置梁的側面構造鋼筋,我的工程中此處梁在屬性中沒有梁的側面構造鋼筋,但是在梁的集中標注中有一段梁是設置了的,那么,我要如何處理呢【直接在原位標注里輸入鋼筋信息】?我采用了自動設置梁的側面構造鋼筋,這個梁并沒有被自動設置【說明你的梁腹板沒有超過450】,那么,我要如何處理呢?軟件這么做是合理的么【軟件是對的,你錯誤的理解了腹板高度就是梁底到板底的高度了,真正的腹板高度是板底到梁底主筋合理點中心線的高度】
如果梁有三跨,第一跨已經有集中標注的側面鋼筋了,而通過你的判斷,我認為它是符合新增梁的側面構造鋼筋標準的,那二者是誰覆蓋誰呢【已經有了側面鋼筋的,就不能再輸入了,所以不能選覆蓋的】?這個時候還是集中標注優先嗎【是原位標注優先,有原位標注的以原位標注為準,無原位標注的以集中標注為準】?我這個圖紙,板厚100,梁高850,我認為不管怎么說,都應該是符合這個標準的,那為什么自動生成的時候,軟件在這里沒有處理呢?【梁已經有側面鋼筋的,軟件就不再生產側面鋼筋了】