31****@qq.com 2013-02-05 11:13:11 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 2回答
基礎梁在柱中的箍筋個數問題
柱尺寸是600*600的,Ceil(460/150)+1和Ceil(400/150)+1是怎么來的?我問了下廣聯達客服,她給的解釋是兩端柱內基礎梁箍筋是600-40-50*2=460。 問題一:平法中表示基礎梁只在柱兩邊各50的起步間距,而未表明在柱內箍筋也需要起步間距,為什么還需要扣減50*2? 問題二,在跨中部位的柱內箍筋怎么算的? 問題三,平法表示基礎梁箍筋是貫通布置的,而軟件在計算箍筋的時候是按每跨,每個柱子內箍筋來算的,這樣加起來的個數肯定多于貫通布置的個數,該在軟件中怎么調整才會計算準確? 求高人來解答啊!!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件的計算方式是按照距離跨內箍筋的距離為一個箍筋間距計算的 所以就是柱子外側保護層按照40扣減,內側按照箍筋間距-50起步距離計算 同樣,如果是中間支座的話就是 柱子寬度- (箍筋間距-50)*2 的尺寸除以間距計算根數 按照150間距600*600柱子計算的話,如果靠邊的柱子,柱內箍筋計算為 600-40-100=460 如果是靠近中間支座的柱子,箍筋計算范圍為 600-100-100=400 這種計算符合正常的預算考慮,不需要調整
2013-02-05 15:03:26
-
1、柱內沒有 2、跨中按照正常間距計算
2013-02-05 14:22:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看