女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教軟件基礎梁在柱中的箍筋根數是怎么算的?

    基礎梁箍筋應該是貫通布置的,平法中表示箍筋在柱邊已經有起步間距50了,所以在柱中應該不存在起步間距的問題了吧。 而在軟件中柱內箍筋個數的計算式我就看不懂了,請教高人指點下

    貫通布置

    內箍

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你顯示的是基礎梁的箍筋,不是柱箍筋的計算式。

    2013-02-09 08:47:12 

  • 你好: 問題一:平法中表示基礎梁只在柱兩邊各50的起步間距,而未表明在柱內箍筋也需要起步間距,為什么還需要扣減50*2? 你好,平法中確實只規定了柱兩邊的起步距離,并未表明柱內側的起步,但是在鋼筋排布圖中明顯的繪制出了,柱內側確實也有一個起步,廣聯達是按照50的起步計算。圖1 問題二,在跨中部位的柱內箍筋怎么算的? 你確認那一排都是600*600的柱子嗎,我專門為此實驗了一下,并不是像你的那種計算結果,圖2, 在端部的柱內側箍筋根數是按照:(柱邊長-基礎梁保護層40-起步50)/間距+1;在中部的柱內側箍筋根數是按照:(柱邊長-2*-起步50)/間距+1;首先給你解釋一下,為什么都要加一,是因為鋼筋的信息中的100間距是最大的間距,如果不進行+1計算,算出來的根數間距達不到100間距的要求。 問題三,平法表示基礎梁箍筋是貫通布置的,而軟件在計算箍筋的時候是按每跨,每個柱子內箍筋來算的,這樣加起來的個數肯定多于貫通布置的個數,該在軟件中怎么調整才會計算準確? 平法雖然規定的是按照貫通布置,但是實際施工和計算中都是按照一跨一跨來計算的,廣聯達軟件也是按照此種方法計算的,在加密區+1,在非加密區就-1了,圖3軟件計算的是沒有錯的,

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    貫通布置

    2013-02-09 21:44:14 

  • 基礎梁箍筋應該是貫通布置的,平法中表示箍筋在柱邊有起步間距50,這是對支座箍筋的要求,支座如果是500,那么它的箍筋范圍就是600,那個50只是支座箍筋與跨中箍筋的分界點,而在軟件中柱內箍筋個數的計算式表示:1左支座箍筋根數、跨中箍筋根數、右支座箍筋根數。

    內箍

    2013-02-09 09:19:30 

其他類似問題 查看更多