匿名用戶 2015-05-16 15:49:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 4回答
單板和多板筋的繪制
當幾塊板的板筋信息相同時,我們用單板和多板繪制時匯總的鋼筋量會不同,那么我們究竟是應該用單板繪制還是多板繪制呢?有的人說要現場做的話一般是底筋單板做,而面筋多板做,我覺得很迷惑,求大神指點,如下圖,陰影區的鋼筋信息是一樣的,非陰影區的信息時一樣的(非陰影區很大,一大片),我總不能將非陰影區的板都當成一塊多板來繪制吧,那么我該怎么繪制?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:從你給出的圖紙說明里可以看到面筋通長布置在跨中1/3范圍內搭接,軟件里用多板布置。底筋在支座處搭接(這句話的意思是底筋在支座處斷開錨固)軟件里單板布置。底筋拉通布置會浪費鋼筋的,多了搭接。
只有圖紙要求了板受力筋雙層雙向拉通布置時,底筋才要求是通長布置的,其它情況都可以是斷開布置的。
2015-05-16 16:21:43
-
你圖紙上一塊可以按一整塊來布置的
現場也是一整塊布置的
平法規定 鋼筋能通則通,只要能連續通過優先連續通過
除非高低板或者板鋼筋直徑有變化,不然都是默認連續通過的
你去現場看下,都是盤鋼直接拉到底 然后截斷掉
如果板鋼筋給你一跨一斷,那下料人員和綁鋼筋的工人工作量會大非常多的
而且容易出錯 造成鋼筋浪費
2015-05-16 16:18:29
-
樓層的鋼筋常規按單板走,因為有剪力墻。
如地下室頂板的底筋斷開,面筋通過,但也有上下均通布的,一般圖紙又有圖示和說到。
底筋斷開一般ggj計算到中,但實際施工會過中2cm,因為有施工誤差,這一點需要施工方案說明才能算。
通布會增加綁扎的量。
2015-05-16 15:57:28
-
這個截圖中只有板負筋信息,看不見受力筋的信息,你看看說明中是怎么說的,看看板受力筋的配筋信息。
非陰影區如果是同意北京信息,可以全部選準后多板布置受力筋的。
2015-05-16 15:53:07