wujian1969 2015-05-23 19:47:19 | 河南省 安裝 | 2262查看 3回答
電纜敷設附加長度的問題
電纜敷設的附加長度有一項“變電所進出線預留1.5米”,還有一項“電纜進人建筑物預留2米”。是不是就是說電纜進變電所要預留2+1.5米。如果不是那么“進入建筑物”是指什么? 對電纜進入建筑物的問題一直迷糊望指點。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜敷設的附加長度有一項“變電所進出線預留1.5米”,還有一項“電纜進人建筑物預留2米”。不是就是說電纜進變電所要預留2+1.5米?!白冸娝M(jìn)出線預留1.5米”進線是高壓線、出線是低壓線;“電纜進人建筑物預留2米”特指低壓線進入的供電建筑物,如宿舍樓、辦公樓、圖書館等。
2015-05-23 20:12:33
-
電纜敷設的附加長度有一項“變電所進出線預留1.5米”,還有一項“電纜進人建筑物預留2米”。不是就是說電纜進變電所要預留2+1.5米。如果不是,“進入建筑物”是指電纜進入樓房。
2015-05-23 20:04:17
-
一、變電所置于建筑群外的,電纜先計入變電所,“變電所進出線預留1.5米”;電纜后進入建筑物,“電纜進入建筑物(處)預留2米”;
二、變電所置于建筑群內的,電纜先進入建筑物,“電纜進入建筑物(處)預留2米”;電纜后進入變電所,“變電所進出線預留1.5米”;所以不存在電纜進入變電所要預留2+1.5米的說法。
2015-05-24 08:40:06