zy 2020-11-02 11:22:07 | 河南省 安裝 | 726查看 1回答
電纜敷設的問題?
以上是我省關于電纜的定額解釋說明,想請教幾個問題。
預分支電纜在豎井內敷設(不管單段有沒有超過3.6米)是不是都執行預分支電纜的子目?人工費還需要*1.16嗎?關于電纜布放費,這塊費用是應該如何計算呢?一般的民建住宅10層的那種,需要計算此部分費用嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
預分支電纜在豎井內敷設(不管單段有沒有超過3.6米)是不是都執行預分支電纜的子目?人工費還需要*1.16嗎?關于電纜布放費,這塊費用是應該如何計算呢?一般的民建住宅10層的那種,需要計算此部分費用嗎?
答:1、這個表示滿足豎井計算規則的執行豎井的定額子目
2、不管層數多少,要符合豎井要求的條件就可以計算的
2020-11-02 19:45:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看