逝水無痕 2015-05-27 17:10:34 | 江蘇省 安裝 | 3745查看 4回答
關于火災顯示盤的管線疑問
圖一是火災顯示盤的系統圖,圖二圖三是樓層一層與二層,圖四是線制。想問下大家1,火災顯示盤是不是要有四根線,根據圖四的做法是不是信號線ZRRVS2*1.0(一組)。和兩根電源線。問題2,關于顯示盤的電源線,圖紙是DC24V電源二總線,豎井采用ZRBV線,截面積>4.0mm;平面采用ZRBV線,截面積>2.5mm。根據圖一圖二管子不是在墻體預埋往上的嗎?這個怎么講是豎井呢?問題3,什么是豎井方向呢?是不是指樓層顯示盤到樓層顯示盤的豎向一段呢?問題四,豎向方向的信號線和電源線是不是并聯呢?不需要都從底層引上來。謝謝大家的回答。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在消防系統中,每一層的信號都是要分別傳遞到首層的消防值班室的,豎井是指圖紙中的弱電井,豎向方向是指底層到每一層的消防接線箱,是通過弱電井布置的。一般來說,信號線和電源線是分別進行管配線的,因為原則上來說如果強、弱電導線合并在一根穿線管內,強電電流會干擾弱電信號的,會造成誤傳輸而引起消防設施的誤聯動。不知道哦這樣說對不對。
2015-05-27 19:32:27
-
同意樓上的回答。
2015-05-27 20:02:33
-
你好:圖一是火災顯示盤的系統圖,圖二圖三是樓層一層與二層,圖四是線制。
1:火災顯示盤是不是要有四根線,根據圖四的做法是不是信號線ZRRVS2*1.0(一組)。和兩根電源線。正確
2:關于顯示盤的電源線,圖紙是DC24V電源二總線,豎井采用ZRBV線,截面積>4.0mm;平面采用ZRBV線,截面積>2.5mm。根據圖一圖二管子不是在墻體預埋往上的嗎?這個怎么講是豎井呢?此圖無豎井,應為豎向,豎向是干線所以用4mm2的,平面是分支用2.5mm2的。
3:什么是豎井方向呢?是不是指樓層顯示盤到樓層顯示盤的豎向一段呢?正確
4:豎向方向的信號線和電源線是不是并聯呢?不需要都從底層引上來。謝謝大家的回答。是并聯的,從底層引上,到各層T接分支。
2015-05-27 19:45:12
-
2樓講得很明確
2015-05-28 10:37:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看