女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于聲光報警的管線疑問

    圖一是聲光報警的系統圖,圖二是圖集09BD9聲光報警的接線圖。按照接線圖,是不是可以理解為,信號線和電源線接到電壓輸出模塊。這個模塊是不是系統圖里面的控制模塊8300呢?然后從控制模塊出去的連接各個聲光報警的只有電源線。圖三圖四的黃顏色管子從消防控制主機來的,這個管子里面是不是只有電源線就可以了?我現在一直有個疑問,這個控制模塊在哪里呢?一直沒有理解這個控制模塊在哪里?圖紙又說控制模塊安裝在距地2M處,圖紙又沒有畫這個模塊在哪里?那么從消防控制主機到控制模塊的電源線要計算嗎?關鍵是不能理解這個控制模塊的位置。謝謝大家的回答

    出模

    管線

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按照系統圖和接線圖,信號線和電源線接到電壓輸出模塊(即控制模塊8300),然后從控制模塊出去的連接該樓層各個聲光報警只有電源線。

    消防控制主機至聲光警報器的管子里面只有電源線,這個控制模塊是安裝在消防控制主機柜內。

    補充:這個工程設計采用的聲光警報器是非編碼型的,只需24V電源線連接,平時不通電,火災時通過控制模塊動作輸出24V電源,從而啟動聲光警報器。一般工程上應用的是編碼型聲光警報器,需要連接24V電源線和信號線,不需要控制模塊。

    2015-06-03 09:25:46 

  • 圖一是聲光報警的系統圖,圖二是圖集09BD9聲光報警的接線圖。按照接線圖,是不是可以理解為,信號線和電源線接到電壓輸出模塊。

    答:理解正確

    這個模塊是不是系統圖里面的控制模塊8300呢?

    答:8300就是模塊

    然后從控制模塊出去的連接各個聲光報警的只有電源線。圖三圖四的黃顏色管子從消防控制主機來的,這個管子里面是不是只有電源線就可以了?我現在一直有個疑問,這個控制模塊在哪里呢?一直沒有理解這個控制模塊在哪里?圖紙又說控制模塊安裝在距地2M處,圖紙又沒有畫這個模塊在哪里?那么從消防控制主機到控制模塊的電源線要計算嗎?關鍵是不能理解這個控制模塊的位置。

    答:不是,每個聲光報警器都必須配模塊電源線和信號線,也是4根線;從消防控制主機到控制模塊的電源線也要計算

    2015-06-02 20:52:14 

  • 信號線接模塊再連接聲光報警器,電源線直接連接聲光報警器。信號線是輸出報警信號給聲光報警器讓報警器發生發光是提供信號的回路;電源線供電使報警器發聲發光是提供動力的回路。

    2015-06-03 06:24:42 

其他類似問題 查看更多