畫剪力墻要覆蓋暗柱嗎?為什么覆蓋后的鋼筋量比不覆蓋還要少
之前畫剪力墻都是畫到暗柱的邊,看網上說要覆蓋畫滿暗柱,但不知道兩者的區別,并且現在覆蓋暗柱后計算的鋼筋量反而比不覆蓋的還要少,不明白是什么原因。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-06-06 09:53:15
-
剪力墻結構是先畫墻在畫柱,你肯定是先畫的柱后畫的墻,墻如果畫到暗柱邊墻的鋼筋就會多出來錨固,如果穿過柱鋼筋就不會生成錨固,所以正確的畫法是先畫墻后畫柱,畫到暗柱邊是錯誤的
2015-06-05 17:07:54
-
不用覆蓋暗柱的
覆蓋暗柱計算反而是錯的
網上說覆蓋暗柱主要是為了導入圖形方便 形成封閉空間
現在有了墻柱轉化功能
是不用填充暗柱的
2015-06-05 21:12:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看