蜂業 2015-06-10 09:11:13 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2142查看 3回答
關于剪力墻是否應該覆蓋暗柱的疑問
在培訓的時候,或者同事們一直的做法,都是剪力墻覆蓋暗柱,導圖形不導暗柱,也沒深究,如今試驗了一下,發現很多問題,還請各位老師們指點迷津。 我定義兩端轉角暗柱,中間剪力墻布置,發現幾種感覺沒什么不對的畫法,結果差別很大。 1、第一種,就轉角垂直段是否布置剪力墻,大多人會遵循剪力墻全部覆蓋的做法,但是有的單位發現問題,布置之后會影響剪力墻鋼筋量,我試驗了一下,確實如此,萬泰建設就是發現者之一。 2、暗柱之間的剪力墻,是否和覆蓋暗柱的剪力墻聯通,就是是不是一體聯通暗柱兩端,量也會差別,而且不小。 3、不論怎么布置,垂直段的暗柱那里,三維顯示沒有鋼筋。我覺得這樣是不是少了 4、暗柱在三維的時候,有鋼筋顯示,我想是不是應該把暗柱導進去,如果不導為什么會有鋼筋呢? 5、最迷惑的地方,如果不修改前面的鋼筋設置,或者設置不同,以上差別更大,有時候,又很小,這個肯定跟鋼筋設置關系很大,就是不知道設置哪里
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您的問題其實沒那么復雜的。首先1、鋼筋軟件導入圖型算量時按照不導入(所謂暗柱隸屬墻體關聯構件加強區而已,其厚度與墻雷同)這也是為何不建議導入。2、畫墻時覆蓋暗柱也是這個目的(注意哪怕是獨立暗柱或叫做短肢墻同樣需要覆蓋);3、單獨的暗柱或叫做短肢墻畫墻時覆蓋掉了,匯總萐沒有墻筋那是被暗柱鋼筋信息代替了(自動扣減了)。4、獨立暗柱與連梁相遇如果剪力墻沒覆蓋,那么連梁側面鋼筋沒有(除非連梁側面輸入鋼筋)。5、剪力墻端存在暗柱則三維顯示水平筋端部錨固。注意,施工時端部剪力墻外側鋼筋和內側鋼筋軟件內置幾種設置是不同的。比如外側鋼筋端部連續通過(實際與縱向墻外側水平鋼筋頭對頭),通常施工都是端部彎折12d與垂直向墻體水平筋搭接(節點設置3)。
總之,您多練習幾種情況后自然發現剛您大有區別的。
2015-06-11 16:00:50
-
不應該覆蓋,軟件會自動進行搭接計算
2015-06-10 10:04:44
-
先畫鋼筋檢查無誤后再導入圖形中,這樣誤差會小點。
2015-06-10 10:27:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看