  • 柱鋼筋搭接問題

    比如現在鋼筋的出廠定尺長度為12m,但標準層的層高只有3米,我可以不在本層搭接,搭接直接伸上去么?還是說一定要在本層進行搭接?為什么?哪本規范有相關說明呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    柱子鋼筋每層一斷是設計搭接

    是設計要求的

    你可以去看平法圖集

    里面有詳細說明

    每層露出多少長度   然后斷開跟上層鋼筋進行搭接

    標準層

    2015-07-26 19:20:26 

  • 答:沒有這一規定,必須每層一接頭的。3米樓層高,編寫施工方案時,可以每二層一接頭。6米高的柱鋼筋是可以操作的。12米的不可操作,一、抗風能力差,不安全。二、吊臂離工作層距離太大,存在安全隱患。

    2015-07-26 17:31:29 

  • 比如現在鋼筋的出廠定尺長度為12m,但標準層的層高只有3米,我可以不在本層搭接,搭接直接伸上去么?還是說一定要在本層進行搭接?為什么?哪本規范有相關說明呢?

    你好:說明你沒有在施工現場呆過,兩層設一接頭鋼筋那么高能立起來嗎。鋼筋立起來都彎在上層,樓面上吊東西怎么放下來呀?還有澆灌下層柱子混凝土時,上層的柱子筋豎好了,混凝土從哪里灌入柱內呀(柱子的混凝土標號比梁板高時,柱子要分開澆灌的,一般是用塔吊吊運混凝土)。定額里就是考慮到了施工時不方便,豎向鋼筋的接頭是按自然層給的。

    2015-07-26 17:18:44 

  • 毎層柱墻沒有鋼筋接頭是最好的,但施工難度較大,鋼筋綁扎危險性較高

    2015-07-26 19:43:46 

  • 實際工程中沒有兩層一個搭接的鋼筋,施工難度很大,你想一下現在的人工費很高,省下一個搭接才多少費用。不劃算的。希望對你有幫助。