女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱縱向鋼筋搭接問題

    根據03G101-1第36頁的理解 假如柱縱向鋼筋搭接率為25%,柱縱筋為4B10 那么搭接區長度是不是接應該為4*Lle+0.3*3Lle=4.9Lle長呢? 但是GGJ10.0上面搭接區長度還是2Lle+0.3Lle 請問我哪里理解有錯誤嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    對于柱縱向鋼筋搭接百分率問題,在鋼筋算量時,不別太在意,百分率的選擇跟鋼筋的量沒有關系,是不影響鋼筋重量的。 二次回答:箍筋加密區就不同,是對鋼筋量有影響。在2.3Lle搭接區長度內,不能實現搭接率25%。但是,在100%搭接率的情況下 搭接區長度是2.3Lle是可以的呀。100%搭接率,就是搭接頭全部在一起,不錯開。

    2009-06-10 17:48:20 

  • 你的理解是錯誤的,柱縱向鋼筋搭接率為25%,是說柱縱筋在同一平面的搭接鋼筋數不超過其縱筋的25%,這是規定鋼筋應該錯開搭接,也就是下層柱縱筋伸至本層的長度不同,相應本層柱縱筋長度就變小了(柱縱筋長度是一定的),搭接長度是不變的。 回答:搭接率是25% 就是說4跟每根都是要錯開搭接,相鄰2根鋼筋搭接錯開0.3LLE,如下層柱縱筋伸至本層的長度增加0.3LLE,那這根鋼筋本層柱縱筋長度就變小了。這是施工的情況,你做預算可以不用考慮這個問題,可以假設鋼筋在同一平面的搭接計算。

    2009-06-10 15:28:03 

  • 你好!柱縱向鋼筋搭接率一般為50%,如4B10,2根錯開,按接頭的百分率算搭接系數,相鄰2根鋼筋錯開0.3LLE,就行了啊!

    2009-06-10 15:32:17 

  • 支持一樓的說法 但25%是縱筋的截面積 不是根數

    2009-06-10 15:34:04 

  • 軟件正確,搭接區長度還是2Lle+0.3Lle。柱縱向鋼筋搭接率指的是柱筋在搭接區范圍同一截面下的鋼筋搭接率。假如柱縱向鋼筋搭接率為25%,柱縱筋為4B10,則同一截面下的縱筋搭接根數為4*0.25=1根,允許其中一根在搭接區同一截面下進行搭接。但可以在不同截面下錯開進行搭接。

    2009-06-10 15:35:03 

  • 柱縱向鋼筋搭接率為25%,該柱在同一平面內只有一根B10的鋼筋與下部鋼筋搭接,搭 接長度為LIe,中間間隔0.3LIe,是另一根B10的鋼筋與下部鋼筋搭接,搭 接長度為LIe.所以說搭 接區長度為2LIe+0.3LIe

    2009-06-10 15:48:04 

  • 你的理解不準確。搭接率是指柱同一截面鋼筋搭接面積占鋼筋總面積的百分比,比如你的柱縱筋為4B10的話,那同一截面只能有一根鋼筋搭接。搭接長度是按規范處理。

    2009-06-10 16:10:16 

  • 搭接率不一樣,按接長度是錨固長度的系數不一樣

    2009-06-11 15:50:03 

  • 你理解錯誤在搭接率為25%,軟件只考慮柱縱向鋼筋搭接率為50%,施工中也是這樣的,沒有考慮25%或100% 101系列針對框架結構和框剪結構而言,不適應混合結構

    2009-06-12 11:03:57 

  • 搭接率是指柱同一截面鋼筋搭接面積占鋼筋總面積的百分比,柱縱向鋼筋搭接率為25%,柱縱筋為4B10,也就是說同一截面只能有一根鋼筋搭接。搭接長度按03G101-1處理。

    2009-06-10 16:18:35 

  • 你理解錯了,搭接率是指同一斷面處搭接的鋼筋不能超過鋼筋根數的25%。在加密區范圍內都不允許搭接.

    2009-06-11 09:42:35 