  • 關于防雷接地工程量計算

    如圖1,利用柱主筋做引下線,在距地面上0.5米處設一監測點,室外地坪下-0.6米處引出連接板,第一:這個監測點套斷接卡子子目,連接板套接地板子目?正確么? 第二:這個監測點和連接板之間是如何施工的?我這沒找到圖集,麻煩大大給解釋下。第三:這個連接板是否相當于人工接地極?

    主筋

    問題補充:連接板套接地板定額子目?假如監測點和連接板用鍍鋅扁鋼連接,我想問下,這個工程量是否等于0.5+0.6=1.1米,套戶外接地母線么?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個套“接地測試板安裝”的子目。這是對接地電阻進行測試,看是否符合要求。不是接地極。假如監測點和連接板用鍍鋅扁鋼連接,這個工程量等于0.5+0.6=1.1米,套戶外接地母線