太陽雨 2015-08-17 21:20:13 | 湖北省 安裝 | 1592查看 3回答
電氣接地工程量計算問題
1、在電纜和導線的安裝子目中其工作內容都包括接地,我想問下這個接地指的是什么? 2、如截圖,下邊是端子板,紅色標注的1和2是指的電纜外皮與MEB的聯結?是所有的電纜都需要做這個聯結還是只有YJV22電纜需要?水平工程量從粉色位置開始計算? 3、與LEB聯結的本層鋼筋網是指本層的梁鋼筋還是避雷引下線鋼筋?LEB需要與MEB和引下線鋼筋聯結么? 4、TN-C-S和TN-S和TT接地方式對造價由影響么? 5、比如現在用的最多的TN-C-S系統,進戶后要重復接地,這個重復接地線需要計算么?是否包含在配電箱安裝子目中,如果沒包含的話,要如何計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
個人認為你的理解是正確的
2015-08-19 08:14:30
-
1、在電纜和導線的安裝子目中其工作內容都包括接地,我想問下這個接地指的是什么?
電纜電線都有 地 火 零 三種線,而地線的作用就是接地,地線一般接到配電箱的接地銅排,而接地銅牌是焊在配電箱上的,配電箱接地會實現接地。
2截圖,下邊是端子板,紅色標注的1和2是指的電纜外皮與MEB的聯結?是所有的電纜都需要做這個聯結還是只有YJV22電纜需要?水平工程量從粉色位置開始計算?
按合理是進戶管都需要與MEB連結現實接地,但是工地上其實很少又這樣做到位,,YJV22接地只是因為YJV22是帶鎧甲的,可以不穿管直接敷設 的。算量可從MEB開始算
3、與LEB聯結的本層鋼筋網是指本層的梁鋼筋還是避雷引下線鋼筋?LEB需要與MEB和引下線鋼筋聯結么?
需要區分你這里的LEB是在哪里的,如果是衛生間的一般是和同層的板筋連結就可以,有地區要求高的話也是需要連到梁筋的,,
而電井里面或者電梯井里面的則需要設置銅排連結,,按防雷規范來說,LEB是需要與,MEB連結的,但不一定與引下線,引下線只是借來當導體,導電。。不請楚的可以去看下防雷規范
4、TN-C-S和TN-S和TT接地方式對造價由影響么?
最直接上是不影響 的,,,但實際上是選用不同系統設計的話對工程是有很大影響的,,,不過這個是設計考慮的了,不需要你做造價的考慮,,你按圖紙算就是。。。
5、比如現在用的最多的TN-C-S系統,進戶后要重復接地,這個重復接地線需要計算么?是否包含在配電箱安裝子目中,如果沒包含的話,要如何計算
設計會在圖紙中考慮了,,不需要你再去想這個問題
對TN-C-S、TN-S和TT有興趣的話可以去看下安裝的教材,選擇不同系統對工程最直接的體現就是電線是三相四線制還是三相五線制。。
2015-08-19 00:21:13
-
你理解的是正確的
2015-08-18 16:59:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看