yiyi寶妮妮 2012-12-14 21:04:43 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 3回答
剪力墻的拉筋問題(非常急)
剪力墻的配筋上已經給了拉筋的鋼筋信息A8@400*400,但是總說明上說底部加強部位應設A6@400*400,上部非加強部位設A6@600*600,請問怎么我怎么設置鋼筋信息才正確?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這里所說的底部加強部位和上部非加強部位不是指同一層中,而是指整個工程中,比如設計會注明1~3層為底部加強部位,3層 以上為非加強部位。因此對于某一層來說,拉筋的間距還是一種間距,這樣就好設置了。
2012-12-14 21:19:59
-
就到不就低,按A8@400*400布置。
2012-12-14 21:15:42
-
支持“木子”說法。
2012-12-15 13:38:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看