女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻拉筋間距問題。

    圖紙上標注暗柱箍筋間距為A8@200,而暗柱的拉筋間距卻是A6@250,剪力墻水平鋼筋和縱筋均為A8@250,請問這個暗柱的拉筋間距是不是有問題?暗柱的拉筋間距不應該是“N×暗柱箍筋間距”嗎(比如說一倍或者兩倍),這個地方是不是有問題?另外這個拉筋是不是拉住暗柱的縱筋和剪力墻深入柱的水平筋?如果這樣理解的話,暗柱的拉筋還可以解釋。 這個地方該怎么理解呢,我算量的時候,拉筋按間距250算,還是隨暗柱箍筋200走?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    設計上有的錯誤,暗柱箍筋間距為A8@200,暗柱的拉筋間距應是A6@200或A6@400,A6@250不符合模數

    2011-08-19 10:09:08 

  • 這個就是設計上的問題??梢赞k理圖紙會審。

    2011-08-19 09:44:52 

  • 圖紙有明確的按圖紙計,沒有說明的在圖集上找規定。

    2011-08-19 09:45:49 

  • 這兩者沒有什么矛盾啊.. 暗柱的拉筋可以定義的時候單獨設置 .這個拉筋是拉住暗柱的縱筋和剪力墻深入柱的水平筋.

    2011-08-19 09:47:22 

  • 暗柱的拉筋就是單肢箍,在依據設計在其它箍筋中輸入。

    2011-08-19 10:06:35 

  • 可參看03g101圖集,設計不能低于標準。

    2011-08-19 21:38:14 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題