伊人 2015-10-26 16:53:50 | 黑龍江省 安裝 | 7334查看 8回答
電纜進配電箱預留箱半周長還是2m
電纜進配電箱預留箱半周長還是2m?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜進配電箱預留箱半周長還是2m?
按定額計算規則,按配電箱半周長預留
2015-10-26 16:56:25
-
你好:計算該規則是電纜進配電箱預留箱半周長
2015-10-26 17:00:34
-
答:預留長度可以參考下表取值: 序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機按線盒算起 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪算起 11 電纜繞過梁柱等增加 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值
2015-10-26 16:59:07
-
電纜進配電箱預留2m,電纜進控制、保護屏及模擬盤等為半周長。
2015-10-26 17:02:19
-
電纜進配電箱預留長度為箱體半周長
(高加寬)。依據如圖
2015-10-26 17:05:43
-
電纜進配電箱前預留半箱長。
2015-10-26 20:03:11
-
你好,電纜進配電箱預留電纜為半個配電箱周長即可
2015-10-27 00:16:03
-
電纜進配電箱預留箱半周長.
2015-10-27 08:59:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看