均壓環工程量計算
按樓外中心線圈梁計算乘以每三層一焊,樓內部沿墻體中心的綠線也算進去嗎,甲方認為不能理由是只有外圈有圈梁,乙方認為應該算進去理由是只有這樣才形成閉合回路,哪方說的對?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓層均壓環的工程量計算是:按照所需要進行圈梁均壓環連接的圈梁周長計算的。具體設置情況 建議一起聯絡設計人員確認一下。
2015-10-27 17:02:14
-
截圖看不清,圈梁要算,里邊的等電位箱要與圈梁連通才可以。
等電位箱是利用內筋還是單獨敷設的鍍鋅扁鋼要看圖紙,
甲方說的僅外圈不太合理。如果不與等電位連接,就形成不了閉合的回路。
乙方說的如果是與圈梁連接的是需要計算的。
2015-10-27 17:04:38
-
均壓環是按樓外墻中心線圈梁計算乘以每三層一圈,樓內部沿墻體中心的綠線如果設計是這樣設計的也要算進去。
2015-10-27 18:15:30
-
首先,均壓環是預防雷電側擊建筑物的金屬構件,所以按照道理上需要計算建筑物外墻圈梁的,至于內部配電箱或衛生間局部等電位連接是為了電氣短路而形成的漏電,屬于電氣上的重復接地,應當另外計算,這部分看看你的電氣圖紙是怎么設計的
2015-10-27 19:22:42
-
按樓外中心線圈梁計算乘以每三層一焊,樓內部沿墻體中心的綠線不能按均壓環計算;甲方認為不能,理由是只有外圈有圈梁不充分,內墻也有圈梁;均壓環是防止建筑物側面雷擊的避雷裝置,只有外墻圈梁能夠將雷擊電流快速導入地下接地網。乙方認為應該算進去理由是只有這樣才形成閉合回路,也不充分;形成閉合回路不是水平連接,是建筑物圈梁與構造柱連接形成閉合回路,遇雷擊導電不能先水平導電再垂直導電,應該使雷擊電流最短回路達到地下才能最大限度保護建筑物。
2015-10-27 22:33:25