xiaoQ 2015-11-12 01:45:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 20645查看 6回答
梁鋼筋加密區間距如何計算?
圖紙中未給出鋼筋加密間距,是否有加密區間距規范要求參考?問題補充:梁支座處為剪力墻的普通梁的鋼筋構造按二級框架梁施工的意思是不是直接將此梁的抗震等級修改為二級抗震?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋加密區一般為1.5倍的梁高,圖一表示有兩個要求;1、箍筋加密區為1.5倍的梁高;2、箍筋加密區必須滿足長500mm范圍。兩個要求中取大值,當1.5倍梁高大于500時取1.5倍梁高,當1.5倍梁高小于500時取500。
2015-11-12 10:56:37
-
已采納
1.梁加密范圍上圖已畫出,按1.5*梁高或500的最大數,加密間距可查看圖紙要求,假如梁凈跨4米梁高600,輸入方式可:A8@100(2)[900];A8@200(2)[3100]
問題補充是這樣(以上供參考)
2015-11-12 10:59:55
-
已采納
1、加密區的箍筋間距,我認為應該和設計進行溝通確認,形成書面性的材料,作為施工和結算的依據。
經驗數據、規范,只是參考,結算的時候,人家問你,誰說間距是100?你說按經驗是100,人家會認可么?
2、是的,可以單獨選中梁然后修改其抗震等級,未修改的按工程信息中的執行。
2015-11-12 22:26:11
-
你好:圖中要求了1.5倍的梁高和500中的大者。加密間距要求看各個梁圖中的標注。一般加密間距都是100。
梁支座處為剪力墻的普通梁的鋼筋構造按二級框架梁施工的意思是不是直接將此梁的抗震等級修改為二級抗震?這里的二級是箍筋的加密要求,平法要求二、三級抗震等級時梁的箍筋加密長度是梁的的1.5倍和500的大者。一級抗震時加密長度是2倍的梁高。
2015-11-12 10:01:20
-
2015-11-12 11:16:08
-
圖紙中未給出鋼筋加密間距,是否有加密區間距規范要求參考?
圖紙中末給出鋼筋加密間距,加密間距一般按100即可.
2015-11-12 13:52:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看