小諾 2015-12-25 12:28:36 | 江蘇省 土建 | 6923查看 1回答
江蘇14定額腳手架那章,是否層高超過3.6米的,要計算腳手架材料增加費和超高費?
江蘇14定額中,腳手架那章:層高超過3.6米,每增高0.1m按增高1m的比例換算,按相應定額執行。這句話的意思就是層高超過3.6米的,不管20米以上的還是20以下的,只要層高超過3.6米的,就要計算腳手架材料增加費,是這樣理解嗎? 超高費那章:建筑物20米或6層以上樓層,如層高超過3.6米時,層高每增高1m,層高超高費按相應定額的20%計取。這句話是不是理解為20米以上部分中有層高超3.6米的就要計算層高超高費,20米以下部分也有層高超3.6米的,是不是就不要計算層高超高費?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.層高只要超過3.6m,就應計算超高費,和建筑物整體高度是否在20m上下無關。
2.建筑物高度的20米及6層規定主要用于計算垂直運輸費時作為區分點。
2015-12-25 14:46:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看