永遠的菲戈 2016-01-13 10:55:17 | 江蘇省 安裝 | 2445查看 4回答
請問,安裝工程中,立管的超高問題?
請問,安裝工程中,給排水部分的超高費記?。憾~中操作高度均以3.6m為界線。那么,6.0m層高的排水通長立管,要不要記取超高費; 請問,安裝工程中,電氣部分的超高費記?。翰僮魑锔叨入x樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程。那么,6.0m層高的電線管通長立管,要不要記取超高費; 請問,超高費的定額章節說明中,“操作物高度”應該怎么理解才到位; 希望各位師傅指導解釋,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安裝工程中,給排水部分的超高費記?。憾~中操作高度均以3.6m為界線。那么,6.0m層高的排水通長立管, 要記取超高費; 安裝工程中,電氣部分的超高費記?。翰僮魑锔叨入x樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程。那么,6.0m層高的電線管通長立管, 要記取超高費; 超高費的定額章節說明中,“操作物高度”是指需要安裝的器具 距離人員站立處的高度.........
2016-01-13 11:14:51
-
你好:
安裝工程中,給排水部分的超高費記?。憾~中操作高度均以3.6m為界線。那么,6.0m層高的排水通長立管,要記取超高費,計取3.6米以上部分的,也就工程量為2.4米的立管超高費。
安裝工程中,電氣部分的超高費記?。翰僮魑锔叨入x樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程。那么,6.0m層高的電線管通長立管,要記取超高費的。
超高費的定額章節說明中,“操作物高度”應該怎么理解才到位;是安裝的器具距本層地面的高度。
2016-01-13 11:25:12
-
請問,安裝工程中,立管的超高問題?
2016-01-13 11:13:36
-
立管的超高部分是要本層中超出規定的部分,需要分開計算再計取增加費。
2016-01-13 16:33:13