-
kuki 2016-04-15 15:15:45 | 四川省 安裝 | 5074查看 5回答
電纜敷設的預留長度
初學安裝,對于預留長度老是搞不清楚 假如一根電纜從橋架到電纜溝,然后走至高壓柜AH1 電纜的長度應該就是 假設橋架離地2m,電纜溝深0.8m,水平距離10m 怎么計算才是正確呢 2+第三項預留1.5+0.8+10+0.8+第八項預留2+第五項1.5=18.6 還是2+第三項預留1.5+10+第八項預留2=15.5 如果是從柜子里出去的時候預留長度為第八項2m+0.8(電纜溝深度)嗎,還是不需要加電纜溝深度問題補充:如果是從柜子里出去的時候預留長度為第八項2m+1.5進溝嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回答:應該是三個問題,現將交流結果列出如下:
1.應采取第一種計算式:2+1.5+0.8+10+0.8+2+1.5=18.6。
2.電纜溝深度是應該計算的。
3.由配電柜至電纜溝處預留長度:1.5+2。
2016-04-16 07:55:54
-
需要加電纜溝深度。
問題補充:
如果是從柜子里出去的時候預留長度為第八項2m+1.5進溝嗎
2m(盤下進出線)+1.5(電纜終端頭)+0.8(電纜溝深度)
2016-04-16 07:22:19
-
電纜預留長度:2+1.5+0.8+10+0.8+1.5+2=18.6米
2016-04-16 08:36:35
-
按正常計算規格計算,該加的都加上,最后加上2.5%的弧垂長度
2016-04-16 08:36:54
-
同意樓上的回答。
2016-04-16 08:32:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看