    初學安裝,對于預留長度老是搞不清楚 假如一根電纜從橋架到電纜溝,然后走至高壓柜AH1 電纜的長度應該就是 假設橋架離地2m,電纜溝深0.8m,水平距離10m 怎么計算才是正確呢 2+第三項預留1.5+0.8+10+0.8+第八項預留2+第五項1.5=18.6 還是2+第三項預留1.5+10+第八項預留2=15.5 如果是從柜子里出去的時候預留長度為第八項2m+0.8(電纜溝深度)嗎,還是不需要加電纜溝深度

    敷設

    問題補充:如果是從柜子里出去的時候預留長度為第八項2m+1.5進溝嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    回答:應該是三個問題,現將交流結果列出如下: 

          1.應采取第一種計算式:2+1.5+0.8+10+0.8+2+1.5=18.6。

          2.電纜溝深度是應該計算的。

          3.由配電柜至電纜溝處預留長度:1.5+2。

                

    2016-04-16 07:55:54 

  • 需要加電纜溝深度。

    問題補充:

    如果是從柜子里出去的時候預留長度為第八項2m+1.5進溝嗎

    2m(盤下進出線)+1.5(電纜終端頭)+0.8(電纜溝深度)

    2016-04-16 07:22:19 

  • 電纜預留長度:2+1.5+0.8+10+0.8+1.5+2=18.6米

    2016-04-16 08:36:35 

  • 按正常計算規格計算,該加的都加上,最后加上2.5%的弧垂長度

    2016-04-16 08:36:54 

  • 同意樓上的回答。