女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防工程的點位是如何確定的?

    有一張圖紙,我數了下只有115個設備,為什么廠家報價有700多個點位呢?比如我有2個報警器,是否就確定為2個點位呢?是否,測量器、報警按鈕、報警器、消防模塊、電話插孔、電話分機、廣播、火災顯示盤這些設備一個設備只能算一個點位呢?另外消防系統回路算點位不?如何計算?麻煩懂的人指教下,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    “點位”和設備數量不是一一對應的,要弄清楚廠家報的點位具體指什么,要叫廠家說明。

    2016-04-26 08:24:44 

  • 分機

    回路

    答疑解惑

    2016-04-26 15:39:33 

  • 水滅火控制裝置調試的點數按多線制與總線制聯動控制的點數計算,多線制點是指報警控制器所帶報警器件(探測器、報警按鈕等)的數量,總線制點是指報警控制器所帶的有地址編碼的報警器件(探測器、報警按鈕、模塊等)的數量,如果一個模塊帶數個探測器,則只能計一點。

    2016-04-26 08:49:03 