與底板后澆帶相交的剪力墻后澆帶止水鋼板計算高度
底板后澆帶的止水鋼板是固定在底板的中間,那么剪力墻后澆帶方向的止水鋼板的底部是與底板的止水鋼板T型焊接,還是與剪力墻水平方向上反300mm左右的止水鋼板焊接,不用伸到底板的止水鋼板?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻的豎向后澆帶的止水鋼板是要和基礎筏板的后澆帶焊接練成一個整體的,實際也就是和水平向上翻300的止水鋼板焊接成“雙十字型”的,
2016-05-15 14:58:26
-
已采納答:不伸到底板,不是T字的,上反300mm左右,再設置剪力墻止水帶的,但也不排除設計的其它方法。
2016-05-15 15:51:24
-
已采納一般是是與剪力墻水平方向上反300mm左右的止水鋼板焊接,不用伸到底板的止水鋼板
2016-05-16 17:14:20