  • 直螺紋幾米一個接頭

    鋼筋算量中 工程設置-搭接設置 直徑16以上的均為直螺紋連接 應怎么設置鋼筋定尺 還有墻柱垂直定尺用修改嗎?應該是按每層一個接頭計算的 其他鋼筋定額如何設置? 注:河北地區 有相關的規范嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一起看一下定額規定:


    其他鋼筋

    2016-08-28 09:02:45 

  •      鋼筋算量中 工程設置-搭接設置 直徑16以上的均為直螺紋連接 應按照9米一個搭按設置鋼筋定尺的, 還有墻柱垂直定尺是用修改的,它是根據層高去修改的,應該是按每層一個接頭計算的, 其他鋼筋定額一般是按9米一個搭按去設置的,注:河北地區 是沒有相關的規范的,一般是習慣做法的。

    2016-08-28 09:00:43 

  • 樓層的柱.每個樓層計算一個接頭。梁板每8米一個接頭

    2016-08-28 09:10:15 

  • 樓層的每個樓層計算一個接頭。

    2016-08-28 08:57:42 

  • 鋼筋定尺長度應根據所使用的鋼筋規格定,一般長度為12米,墻柱垂直筋應該按每層樓計算一個,在軟件中不需要修改。

    鋼筋定尺長度沒有相關規范。

    2016-08-28 09:01:09 

  • 豎向鋼筋每一樓層一個接頭;水平向的鋼筋按進場的定尺長度計算超過一個定尺長度就計算一個接頭。

    2016-08-28 11:07:44 

  • 《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107-2010及滾軋直螺紋連接套筒JGJ163-2004這2本
    規范的條文說明
    鋼筋直螺紋接頭 一級接頭與二級接頭的力學性能不同,二級接頭破壞荷載必須大于
    連接鋼筋的極限強度。
    
    鋼筋直螺紋接頭在同一連接區段內有鋼筋接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截
    面面積的百分率(接頭百分率),均應符合如下條件: 若是受拉鋼筋應力較小部位
    或縱向受壓鋼筋,鋼筋接頭百分率可不受限制。加工直螺紋套管 鋼筋接頭若能設
    大致算法是(同種規格)使用鋼筋總長度除以定尺長度,得數基本就是直螺紋接頭的數量
     
    置在結構構件受拉鋼筋應力較小部位最為適宜,若接頭必須設置在高應力部位時,
    應嚴格按此規定設置: 級接頭的接頭百分率沒有規定限制范圍;Ⅱ級接頭的接頭
    百分率不能大于其50%。加工直螺紋套管 在同一連接區段內Ⅲ級接頭的接頭百分
    率不能超過其25%。 針對與直接承受動力荷載的結構構件,接頭百分率不能超過
    其50%。 鋼筋接頭的設置最好要避開有抗震設防要求的框架的梁端、柱端箍筋加
    密區;若實在無法避開,那么宜采用Ⅰ級鋼筋接頭或Ⅱ級鋼筋接頭,且鋼筋接頭百
    分率不應大于50%。加工直螺紋套管
     

    2016-08-28 17:47:23 

  • 豎向鋼筋接頭按每一樓層(自然層)一個接頭計算;水平向的鋼筋接頭,通常情況下,按9m/根長度計算一個接頭。12m長度也有使用的。具體根據現場實際情況或批準的施工組織設計計算。