aiyizhen 2016-09-11 16:26:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1822查看 4回答
約束邊緣柱子非陰影處的縱筋是按照暗柱來,還是按照剪力墻來
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
約束邊緣柱子非陰影處的縱筋是按照暗柱來,還是按照剪力墻來
——:這個縱筋是剪力墻的縱筋,只是在暗柱內給出拉筋加強
縱筋不在暗柱內,就是利用剪力墻的縱筋的
剪力墻繪制的時候也是需要覆蓋您的暗柱的
2016-09-11 16:29:36
-
這就要按圖集上的構造要求處理的。
2016-09-11 16:30:27
-
大部分都是按照墻的縱筋來的, 圖紙結構說明一般都有說明
2016-09-11 17:32:18
-
可以把非陰影區畫到暗柱里面,但是有幾個問題需要注意: 1)非陰影區豎筋(剪力墻垂直筋)直徑不在墻柱電渣壓力焊范圍內,會導致整個墻柱箍筋加密;解決辦法就是改變計算設置--墻柱--暗柱/端柱縱筋搭接范圍箍筋間距min(輸入暗柱間距); 2)非陰影區水平筋(剪力墻水平鋼筋)間距與墻柱箍筋間距不一致,拉鉤繪制應參考13G101-11圖集3-3頁3.3剪力墻水平分布鋼筋計入約束邊緣構件體積配箍率的構造做法與普通做法有何不同?施工時如何選用?
2016-09-12 10:58:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看