  • 柱變截面鋼筋錨固問題

    下層柱是1800*1800的,上層柱是1800*1300的。上下層柱縱筋都是40的,保護層65。我看鋼筋構造里,為什么有一根長度是1835?(計算式為500-65+35*d-65)另外兩根彎折的長度只有1335(計算式為35*d-65)?這里軟件默認判斷為無梁錨固,但為什么兩根鋼筋彎折長度不一樣?

    上層柱

    梁錨固

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:有一種鋼筋是這樣計算的,錨入柱內一個錨固長度+(1800-1300)500(變截面處的做法,伸入上柱內一個錨固).