liurenjunyx 2010-12-11 16:41:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4101查看 2回答
頂層柱鋼筋錨固問題
我用鋼筋算量軟件計算下載的廣聯達大廈圖紙,地上4層,第5層為機房層。因為我是自學的,關于柱頂 層鋼筋的錨固有些問題不太明白,望好心人指點指點: 問題1:在4層是不是應該執行自動判斷邊角柱功能,然后邊角柱的外側鋼筋伸入梁內錨固1.5lae ? 問題2:KZ尺寸為600*600,而編號為GDZ的柱截面尺寸為600*600另加一兩個小垛,GDZ的柱頂外側鋼筋是不是就不用按1.5lae錨固了,我用自動判斷邊角柱功能時軟件自動將第二列的KZ判斷為邊角柱,這樣對嗎? 問題3:當外邊柱有懸挑梁時,軟件默認該位置的柱子為中柱,如圖中兩個紅圈位置的KZ,這樣計算對嗎? 問題4:當KZ尺寸大于梁寬時(KZ為600*600,梁寬為250),當邊角柱的鋼筋是怎么錨入梁中的呢,軟件是如何處理的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1:在4層是不是應該執行自動判斷邊角柱功能,然后邊角柱的外側鋼筋伸入梁內錨固1.5lae ? 4層上面沒有結構的部分,應該執行自動判斷邊角柱功能,然后邊角柱的外側鋼筋伸入梁內錨固1.5lae ; 問題2:KZ尺寸為600*600,而編號為GDZ的柱截面尺寸為600*600另加一兩個小垛,GDZ的柱頂外側鋼筋是不是就不用按1.5lae錨固了,我用自動判斷邊角柱功能時軟件自動將第二列的KZ判斷為邊角柱,這樣對嗎? 軟件判斷的是正確的; 問題3:當外邊柱有懸挑梁時,軟件默認該位置的柱子為中柱,如圖中兩個紅圈位置的KZ,這樣計算對嗎? 軟件判斷的是正確的; 問題4:當KZ尺寸大于梁寬時(KZ為600*600,梁寬為250),當邊角柱的鋼筋是怎么錨入梁中的呢,軟件是如何處理的? 梁外側的柱子鋼筋是錨入板中的,軟件也是這樣處理的;
2010-12-11 16:45:01
-
問題1:在4層是應該執行自動判斷邊角柱功能,然后邊角柱的外側鋼筋伸入梁內錨固1.5lae . 問題2:KZ尺寸為600*600,而編號為GDZ的柱截面尺寸為600*600另加一兩個小垛,GDZ的柱頂外側鋼筋就不用按1.5lae錨固了,我用自動判斷邊角柱功能時軟件自動將第二列的KZ判斷為邊角柱,這樣對.。 問題3:當外邊柱有懸挑梁時,軟件默認該位置的柱子為中柱,如圖中兩個紅圈位置的KZ,這樣計算對。 問題4:當KZ尺寸大于梁寬時(KZ為600*600,梁寬為250),當邊角柱的鋼筋是怎么錨入梁中的呢,軟件是如何處理的?---計算匯總之后,你點【編輯鋼筋】可以查看。
2010-12-11 16:48:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看