  • 剪力墻水平鋼筋為什么多計算一根?

    我有個集水池,墻高3400mm(包括筏板基礎500mm),墻凈高是2900mm,水平鋼筋c12@200,軟件計算后水平鋼筋16根 我手算:(2900-100)/200+1=15根,軟件為什么會自動計算出16根(不包含筏板基礎內(nèi)的鋼筋),是不是多計算一根? 另:剪力墻保護層厚度:50mm 請高手賜教?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你手工計算時,第一根水平筋是按距基礎頂面200計算的,而軟件是按50計算的,修改軟件計算設置中“起始水平分布鋼筋距樓面的距離”將50改為200就是了。另外,你在計算墻高時也不能減兩個保護層厚度。

    手算

     

    2016-09-20 09:04:06 

  • 你好:是的這里多算了一根,不過軟件里的計算設置里默認的是向上取整加一的算法,你可以選擇一下用向上取整,或者四舍五入+1的方法來計算。這樣就可以得到你想要計算的根數(shù)了。

    凈高

    2016-09-20 07:51:45 