在線提問剪力墻的水
剪力墻的水平筋與連梁的水平筋是一致的,故我做的時候,連梁的側面鋼筋沒有輸入 連梁兩邊都有剪力墻 ,匯總后發現剪力墻鋼筋一側的水平筋一直伸到了連梁另一側 另一側的剪力墻鋼筋只伸到了連梁內邊(及一邊貫通一邊非貫通) 這樣算其實是可以的 軟件當成了拉通計算 剪力墻、連梁、剪力墻的水平通長筋的長度大于9m了 軟件沒有計算接頭 因為單根是沒有超過9m的 請問專家這個怎么解決呢 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納明晰了,您這個是兩段剪力墻,中間夾著一根連梁懸空著。您可以考慮這么畫,畫成一面剪力墻,然后連梁下面畫一個洞,比如砌體墻(填充墻),這樣剪力墻的水平筋就貫通了。目前軟件還沒考慮您這種情況,所以只好畫個洞口來處理了。