安尼格爾 2016-10-14 16:45:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 4回答
剪力墻覆蓋暗柱的問題
如圖,GBZ1是否畫剪力墻覆蓋的,下面是200厚的墻體,上面畫300厚的墻體?如果不覆蓋,導入圖形中,凸出墻體的部分的混凝土是不是就算不到了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:要畫的。暗柱內的剪力墻配了鋼筋也不會計算,所以配筋不是問題,還是按200的定義。
套定額按200以外的套。
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2016-10-14 16:50:18
-
暗柱還是用200的覆蓋就可以的,導入圖形的時候可以把暗柱一塊導入,然后使用柱墻轉化的功能轉化為剪力墻的
2016-10-14 16:48:04
-
1、300位置也繪制上300厚的墻體。
2、因為該柱子是暗柱,不覆蓋的話,導入到圖中時,是不導入暗柱的,這樣的話,墻就會不連續,有缺口,砼和模板的工程量就少了。
3、如果是導入暗柱,那你所有的暗柱都會導入進去,將暗柱轉化為墻,都回事一段段的,而且內外屬性相鄰的不一定一致,感覺麻煩。
1、配筋按照200的配筋定義就行了,反正暗柱這個部位只要把相鄰墻剪力墻的水平筋伸進去然后進行彎折即可。
2、套定額這個應該套柱子。你就記住一個原則:和墻平齊的套取墻的定額子目(再看200內 還是200外),凸出墻的套取柱子的定額子目。
2016-10-14 16:54:59
-
你好:畫剪力墻構件需要畫到暗柱邊即可。
2016-10-14 16:48:53
-
請教各位前輩,如圖所示先繪制剪力墻再繪制暗柱,但暗柱截面寬度大于剪力墻,剪力墻如何完全覆蓋暗柱
請教各位前輩,如圖1所示在鋼筋算量中,先繪制剪力墻再繪制暗柱,但暗柱截面寬度大于剪力墻,剪力墻如何完全覆蓋暗柱,可否如圖2布置,若不可以,多出來部分鋼筋如何設置
-
在鋼筋算量中暗柱中需不需要建立無筋的剪力墻覆蓋還是柱兩邊的剪力墻覆蓋?
比如說暗柱 轉角柱 端柱等 畫過柱子剪力墻是不是從柱邊畫起?且柱子中是不是再定義無筋的剪力墻就是素砼剪力墻
-
剪力墻暗柱截面標注中,縱筋標注為9C14(實心)+2C12,圖中2C12的鋼筋也是畫的空心,不明白是什么意思,難道是空心的?