  • 送配電裝置系統調試 1kV以下 交流供電 (綜合) 怎么確定系統個數

    說明信息是“自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試”中自動開關、斷路器、隔離開關怎么理解,請舉例說明。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 說明信息是“自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試”中自動開關、斷路器、隔離開關怎么理解,請舉例說明

    小區配電有多種情況,首先說如果是單體多層、高層或者是城市綜合體,那么配有單獨的供電系統,那么低壓配電室供電可以計取1KV以下 交流供電(綜合)那么標準怎么確定呢,是只在低壓配電柜下單獨的一個照明系統回路,也就是說這個照明系統回路可能會給幾個單元或者部分供電,也就是有在低壓配電柜有一個單獨的自動斷路器或者有單獨的計量。 區別的是一般低壓配電室配出的回路是給風機水泵電梯事故照明等供電的也就是已經計取電機等調試、備用電源調試的不在計取1KV交流供電調試。

    第二種情況就是小區供電,有些供電一棟樓的配電來自小區配電室,而且只有這棟樓是施工單位建設的,小區配電室供電建設與此施工單位無關,那么一般已一個進戶點必須具備有斷路器,自動開關,隔離開關,計量表等才能算一個送配電裝置系統調試。也就是你說的情況