一切皆有可能1690 2016-12-20 13:18:23 | 江蘇省 安裝 | 3766查看 3回答
電纜預留長度問題
配電箱與配電箱之間電纜的預留長度是以盤面尺寸“高+寬”計入的,還是說是以高壓開關柜及低壓配電盤、箱2m的預留長度計入的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
建筑樓房內配電箱是按配電箱、柜的半周長預留的,即高+寬的長度。
在變電室中的電纜預留長度是2m。
兩個概念不同。
2016-12-20 13:21:39
-
如果是箱下進線按2米計算,如果是箱上進線按 高+寬
電纜敷設的附加長度
序號
項目
預留長度
說明
1
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉
2.5%
按電纜全長計算
2
電纜進入建筑物
2.0m
規范規定最小值
3
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留
1.5m
規范規定最小值
4
變電所進線、出線
1.5m
規范規定最小值
5
電力電纜終端頭
1.5m
檢修余量最小值
6
電纜中間接線盒
兩端各留2.0m
檢修余量最小值
7
電纜進控制、保護屏及模擬盤等
高+寬
按盤面尺寸
8
高壓開關柜及低壓配電盤、箱
2.0m
盤下進出線
9
電纜至電動機
0.5m
從電機接線盒起算
10
廠用變壓器
3.0m
從地坪起算
11
電纜繞過梁柱等增加長度
按實計算
按被繞物的斷面情況計算增加長度
12
電梯電纜與電纜架固定點
每處0.5m
規范最小值
注:電纜的附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2016-12-20 13:26:40
-
你好:定額中規定箱子的長+寬
2016-12-20 13:28:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看