女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜預留長度

    從總配電箱到層配電箱的電纜預留長度是按半周長算,還是2.0+終端頭1.5米???再從層配電箱到戶配電箱的電纜要是按2+終端頭1.5米是有點多算了吧???都是小電纜啊,YJV3*4,YJV3*6之類的。戶配電箱是PZ30箱,要是按2.0+終端頭1.5米,就有點過了吧?要是不知道箱體大小,半周長又如何算呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第3.7.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度 (附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實際計算 按被繞物的斷面情況計 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值

    2013-05-29 15:47:29 

  • 電纜是按照(箱體的半周長+垂直段長度+水平段長度+弧度調整值+箱體的半周長)*1.025計算的

    2013-05-29 15:47:45 

  • 您好, 1.電纜預留計算長度=(兩頭箱體變周長+電纜頭預留1.5米)后需乘以電纜馳度2.5%... 希望對您有幫助..

    2013-05-29 15:48:39 

  • 每側為1.5+箱體半周長

    2013-05-29 16:08:40 

  • 按規定都是2.0+終端頭1.5米。

    2013-05-29 16:26:06 

  • 不知道就按照配電箱高度加3m

    2013-05-29 17:38:45 

  • 電纜計算是電纜量的長度*1.025(波形彎度100米給2.5m)+配電箱半周長+電纜頭預留1.5m(小電纜一般不做電纜頭,直接壓線了,可以不給這個電纜頭預留。干包式或熱縮式電纜頭需要電纜頭預留)。

    2013-05-29 23:16:20 

  • 根據位置按規定來予留電纜的長度。

    2013-05-29 21:07:38 

  • 電纜長度計算的一般規則是:電纜量的長度*1.025(波形彎度100米給2.5m)+配電箱半周長+電纜頭預留1.5m,但是小電纜(16mm以下)一般不做電纜頭,直接壓線,也必須給這個電纜頭預留。干包式或熱縮式電纜頭也需要電纜頭預留。