請教前輩鋼筋過梁與框架梁重疊布置的問題
布完過梁后云檢查提示錯誤“過梁與框架梁重疊布置”,但是標高圖紙有明確規定不能調整,結構圖上標明了當過梁與梁相交時采用整體澆筑,也就是不以框架梁代替過梁,仍舊需要布置過梁,請教前輩這種問題該如何解決?如果不做改動的話,會對最后匯總計算的量有影響嗎?軟件會計取提示錯誤的這幾根過梁的鋼筋量嗎?還請前輩幫幫忙,非常感謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您記得,現在的建筑物,外墻上基本是沒有過梁的
一般情況下,設計給出的梁的底基本都是您門窗洞口的頂?/p>
所以,您布置過梁的時候,外圍基本不需要布置的
只是在內墻的門洞上方可以布置過梁的
您再仔細看看
2016-12-30 11:51:15
-
筋過梁與框架梁重疊布置可以修改過梁高度,剛好布置在KL底。
2016-12-30 11:39:53
-
你好:布完過梁后云檢查提示錯誤“過梁與框架梁重疊布置”,但是標高圖紙有明確規定不能調整,結構圖上標明了當過梁與梁相交時采用整體澆筑,也就是不以框架梁代替過梁,仍舊需要布置過梁,請教前輩這種問題該如何解決?【應該以框架梁代替過梁,即增大框架梁高度】如果不做改動的話,會對最后匯總計算的量有影響嗎?【軟件不能匯總計算】軟件會計取提示錯誤的這幾根過梁的鋼筋量嗎?【不會,因為軟件不能匯總】
2016-12-30 11:39:59
-
答;點擊忽略,或把過梁鋼筋在單構件輸入法中處理。也可在框架梁的其它箍筋中輸入。
2016-12-30 11:42:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看