  • 變斷面框架梁下部鋼筋錨固

    框架梁一跨是300*800,另一跨是300*900,上部標高是一樣的,下部鋼筋在柱中錨固為什么與圖集不一樣?

    問題補充:柱子斷面是600的,按照03G101-1規定,300*800跨的梁下部鋼筋伸入300*900跨直錨,300*900跨的下部鋼筋是在柱內彎錨,但GGJ2009卻不是,請教是為什么

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好,03G101-1圖集中涉及到您所說的節點圖是針對框架梁的“中間支座”來說的。所以您的工程出現此問題,需要檢查一下兩個截面的梁是不是一道梁繪制,然后又在原位標注中修改的截面,這樣的繪制方法計算就是正確的(因為一道?,中間的柱子就是中間支座)。如果您是分兩道直線,兩道梁繪制的,那么就當成端部支座彎錨計算的,所以才會出現您所說的計算不對的問題

    2013-03-15 09:29:54 

  • 你好!柱子的截面尺寸如果夠一個錨固長度,那就都是直錨;如果截面尺寸不夠一個錨固長度,則300*800跨的梁下部鋼筋伸入300*900跨直錨,300*900跨的下部鋼筋是在柱內彎錨。