  • 怎么確認電纜阻燃度數?

    在地區季度綜合價里面有電纜的價格,后面備注有?、阻燃線纜70度加價2%、90度加價5%、105度加價10%?!保垎栯娎|的阻燃度是怎么確定的?有什么依據嗎?

    例如ZC-YJV-1KV-4*120+1*70的電纜,要怎么計算價格?


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    需要由出廠標注內容查看,及出廠的電纜材料中有相應的標注,用咱的肉眼是看不出來的。你這并沒有“阻燃”的內容。120或70是指電纜的斷面面積。


    2016-08-25 21:54:17 

  • ZC-YJV-1KV-4*120+1*70 就是阻燃C級的了 70度


    阻燃等級 分 A\\B\\C 級    還有的設計會寫ZR這個一般按B級或者C級考慮

    70度---- C級

    90度---- B級

    105度---- A級

    2016-09-08 15:33:45 